正压式空气呼吸器讲解流程
一、用途、结构及性能参数
1.功能用途:
正压式空气呼吸器它主要用于我们消防员进入浓烟,有毒,缺氧场所灭火抢险救援个人防护器具之一。
2.主要结构:
(1)高压气瓶(气瓶阀),
(2)集成组合式减压器(压力表、·余气报警器、中压安全阀),
(3)中压软导管和快速接头,
(4)正压供给阀,
(5)全面罩。
3.性能参数:

气瓶容积:6.8升、正常压力为30Mpa,气瓶使用年限15年,钢制瓶12年,3年做一次水压测试。
余气报警压力:4—-6Mpa。
正常工作时间:45分钟左右。
二、注意事项及日程维护保养
注意事项:
1、使用前一定要进行器材检查. 警报器响后,压力下降至4-6Mpa时,应撤离现场;(现场情况定)
2、肩带、腰带、面罩系带松紧要适度:以保证面罩密封;
3、面罩内上雾时,应用手动开关进行放气排除雾气;
4、空呼器不可用作潜水呼吸器;
日常维护保养:
1、每月进行一次常规检查,程序是(1)查压力,(2)查整机气密性,(3)查报警压力,(4)查供气情况,(5)试佩带;
2、长期不用时,面罩、胶管等橡胶件上涂滑石粉;

2、使用空气呼吸器时,要避免碰撞和表面划伤;、。
3、充满气的气瓶及其部件禁止暴晒,距离取暖设备不小于1.5米;
4、使用后要及时擦拭、清洁、检查和紧固各部件;
三、操作方法
首先进行常规检查:
查看气瓶表面,滑痕深度不超过1mm;连接好气瓶和快速接头,打开气瓶观察压力不得低于26Mpa;按下冲泄阀查看余气报警器是否正常,检查面罩气密性;
然后单膝跪地,背好空气呼吸器,拉紧肩带,扣牢腰带.放松头盔带,将头盔推至颈后,按逆时钟完全打开气瓶开关;拿起面罩,由上而下戴好,收紧系带.深呼吸,使空气呼吸供给阀启动;呼吸正常后带上头盔;
卸装时,左脚向前一步,右膝跪地,取下供给阀:关闭气瓶阀,按照相反顺序卸下装备;
合作、交流、加群、寻求资料请添加
↓↓↓

联系电话
微信扫一扫